CUADERNILLO DE PRACTICAS

CARRERA: INGENIERA ELECTROMECNICA


Asignatura: Controles Elctricos.
Clave de asignatura: EMF-1006
Fecha: 24 de Septiembre de 2017
Tema de aprendizaje: Identificar y conectar temporizadores a la desconexin.
Practica nmero: 3
Nombre de la Prctica: CIRCUITO DE CONTROL DEL SEMFORO

Competencia especifica: Identifica el funcionamiento de los temporizadores al energizarse y


analizar la secuencia de lmparas.
Escenario: Laboratorio de Elctrica
Duracin: 2 horas
Equipo Nmero: 3

1. Seba Escribano Gustavo Jess


Integrantes del Equipo: 2. Velasco Reyes Salvador
3. Rivadeneira Vergara Oscar

Materiales Maquinaria y/o Equipo Herramienta


1 Contactores Tablero de control
Botn de paro Semforo
Botn de arranque
3 Temporizador Timer
On-Delay
Procedimiento
Se desea disear el circuito de control del semforo.

Para el diagrama de control y fuerza lo haremos en EKTS (Electric Control Techniques


Simulator) para observar las condiciones que nos ordena el objetivo.

Entorno de EKTS.
EKTS: Te permite disear variedad de sistemas electromecnicos mediante rels,
rels de tiempo, los botones, interruptores, motores y algunos sistemas mecnicos
personalizados de motor que utilizan diferentes tipos de motor en cantidades diferentes.
El uso principal de este simulador es el objetivo de la enseanza de conceptos
bsicos de los sistemas electromecnicos, por lo que tiene funcin de error sealando que
muestra la ubicacin exacta del error y la causa de que produce error. Otra caracterstica
til es listar todos los elementos de circuito utilizados para el clculo de los precios y la
definicin de las partes que se utilizarn.

1
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

Imagen 1. Entorno de trabajo.

Imagen 2. Libreras con las que cuenta


EKTS.

Descripcin de los temporizadores a la conexin On-Delay.

El temporizador es un mdulo que se engancha en la parte superior del contactor, para


que trabaje con este de manera conjunta. Este dispositivo empieza a trabajar una vez que
la bobina del contactor haya sido energizada. Es desde este momento que el temporizador
comienza a contar hasta el tiempo prefijado por el ajuste de la perilla que se encuentra en
la parte superior del mismo, creando un retardo, que al finalizar cerrar su contactor

2
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

normalmente abierto y abrir el normalmente cerrado, hasta que la bobina del contactor se
encuentre energizada.
Como se puede observar, este dispositivo permite activar o desactivar algn actuador
luego de un periodo de tiempo preestablecido, permitindole al circuito realizar alguna
tarea antes de esta accin.

Imagen 3. Timer On-Delay

1. Procedemos a conectar la alimentacin, las botoneras de arranque y paro, y un


contactor.

Imagen 4. Conexin de la alimentacin y las botoneras en conjunto con el contactor.

2. Se prosigue a conectar en el primer Timer On-Delay (TR1) en paralelo al contactor M,


posteriormente se conecta en paralelo el contacto N/C del Timer On-Delay y se
conecta en serie la lmpara verde.

3
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

Imagen 5. Conexin del Timer On-Delay (TR1) y lmpara verde.

3. A continuacin se conecta el segundo Timer On-Delay (TR2) en la entrada de la


lmpara amarilla y su salida se conecta al neutro, el contacto N/C del Timer On-
Delay (TR2) se conecta en serie con la lmpara amarilla, el contacto N/A del Timer
On-Delay (TR1) se conecta en seria a la lmpara amarilla y en serie con el contacto
N/C del TR1.

Imagen 6. Conexin del Timer On-Delay (TR2) con su respectivo contacto N/C y conexin
de la lmpara amarilla.

4. Ahora se conecta en paralelo la lmpara roja siguiendo la conexin en serie del


contacto N/A del Timer On-Delay (TR2).

4
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

Imagen 7. Diagrama de control con los dos Timer On-Delay.

Imagen 7. Conexin de la lmpara roja y el contacto N/C del Timer On-Delay (TR2).

5. Se puede observar que la lmpara roja queda en encendida, por ello nos damos
cuenta que no se cumple la condicin del semforo, por lo que a continuacin se
conectara en paralelo un tercer Timer On-Delay (TR3), el contacto N/C del TR3 se
conectara en serie con el TR1. Ver la imagen 8.

Imagen 8. Lneas trifsicas

Imagen 8. Conexin del Timer On-Delay (TR3) con su respectivo contacto N/C.

RESULTADOS OBTENIDOS

5
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

El resultado obtenido fueron los siguientes que se muestran a continuacin.

Imagen 9. Circuito de control del semforo.

Como resultado final se muestra en la imagen 9 el circuito de control del semforo, la cual
se ha realizado con xito ya que cumple con la condicin de ser un sistema cerrado o se
puede decir que el sistema se ha ciclado.

EVIDENCIAS FOTOGRFICAS DE LA PRCTICA CON PI DE PGINA

6
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

Tablero Elctrico, para conexin de diagramas de control y fuerza, ubicado en el laboratorio


de instalaciones elctricas.

Alimentacin a 24 V para lo que ser el diagrama de control.

Botn de paro y arranque, donde podemos observar sus contactos N.A y N.C

Contactor con sus contactos N.A y N.C

7
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

Alimentacin trifsica para el motor, L1, L2 y l3.

Rel de sobrecarga en simbologa Europea.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que en la prctica sigan el diagrama y que tambin vayan analizndolo por
cualquier inconveniente que se presente.
Otra recomendacin es que cada elemento debe llevar su nombre y por quien estn
comandados, en caso de ser independientes pues ponerle el nombre que corresponde.

8
ITSSAT
CUADERNILLO DE PRACTICAS

EXPERIENCIAS DURANTE LA PRCTICA:


Por lo menos mencionar la experiencia o adquirida por tres integrantes del equipo.
1. Para la realizacin del circuito lo ms importante para que cumpliera la condicin del
semforo fue el uso de los Timer On-Delay, por ello hay que saber cmo funcionan
estos tipos de Timer y checar cuantos contactos puedo utilizar de esta manera se
logr realizar el circuito de control.
2. Me pareci muy interesante realizar el diagrama en el software EKTS y
posteriormente hacerlo en el tablero, al llevar acabo la prctica fortalezco los
conocimientos adquiridos de la teora.
3. Antes de iniciar con la conexin en el tablero se debe verificar si los cables se
encuentran en buenas condiciones por ello se puede analizar a travs de un
multmetro con la opcin de continuidad para checar si est en ptimas condiciones.

FOTOGRAFA DEL EQUIPO: